Пластиковые трубы в отоплении : полипропилен, металлопластик + UPONOR.

Различные схемы установки батарей отопления.
santex-SVAR
Сообщения: 989
Зарегистрирован: 20 ноя 2015 23:10
Контактная информация:

замена металлопластика на сталь

Непрочитанное сообщение santex-SVAR » 14 мар 2016 20:37

2-трубная система отопления.
металлопласт на отоплении - устранение протечек на фитингах.
пластиковые трубы - "целофановые прослойки" в отоплении.
трубы простояли 7 лет - но через 3 года начали постоянно капать на фитингах.
было :
108312945.jpg
108312946.jpg
108312947.jpg

108312948.jpg
108312949.jpg

Монтаж радиатора отопления на сварке.
замена метало-пластиковых труб на сталь - монтаж отопления на сварке :
перенос радиатора под правую открывающуюся створку.
установка батареи отопления в новосибирске.jpg
новосибирск монтаж отопления на сварке.jpg
новосибирск замена радиатора отопления.jpg
сопряжение труб в разных плоскостях.jpg
Замена радиаторов на сварке с трубогибом в Новосибирске.
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: 913 006-78-64 . тел: 923 2200-840 ВАЦАПА

santex-SVAR
Сообщения: 989
Зарегистрирован: 20 ноя 2015 23:10
Контактная информация:

Трубы отопления в полу : сшитый полиэтилен ТЕСЕ

Непрочитанное сообщение santex-SVAR » 10 дек 2016 11:31

Монтаж чугунных батарей КОННЕР Модерн.
2 радиатора на 1 выход пластиковых труб из пола : как борьба с половинчатой теплоотдачей из-за погодозависимой автоматики.
viewtopic.php?p=1632#p1632
romanxxxx писал(а):Отопление у нас регулируют автоматом по температуре за окном, если от 0 до -5 то мы мерзнем т.к батареи еле теплые, если -15 то дома тепло. в эту зиму что то пошло не так видимо, сейчас пришли морозы -15 -20 а батареи еле теплые. Снимал мыл, воздух выгонял (его не было). результат никакой.


чугунные батареи 1.jpg
Было до монтажа
коннер модерн 1.jpg
2 радиатора параллельно
фитинги сшитого полиэтилена 1.jpg
нижнее подключение


это называется : допусти сварщика до пластиковых труб - все равно подсунет железную, стальную трубу !

особенности монтажа :

2 радиатора параллельно. еще подобные темы про парные двойные радиаторы :
подача теплоносителя на верх радиатора - против гравитации не попрешь : viewtopic.php?p=533#p533
регулировочные краны FAR : http://santex-svar.ru/fotoalbomy/reguli ... otoplenija
Замена радиаторов на сварке с трубогибом в Новосибирске.
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: 913 006-78-64 . тел: 923 2200-840 ВАЦАПА

santex-SVAR
Сообщения: 989
Зарегистрирован: 20 ноя 2015 23:10
Контактная информация:

KONNER Modern - чугунные радиаторы

Непрочитанное сообщение santex-SVAR » 10 дек 2016 19:03

Брутальные чугуняки - ракурсы крупно :
нижнее подключение на трубы выходящие из пола - радиаторы параллельно : независимо друг от друга.
чугунный радиатор коннер модерн 1.jpg
замена радиаторов в квартире.jpg
коннер модерн чугунный радиатор 1.jpg

сравнение дизайна с старо-советской чугунной батареей : viewtopic.php?p=1015#p1015
+ видео : viewtopic.php?p=1135#p1135
сравнение 2 моделей Коннер : Хит и Модерн viewtopic.php?p=197#p197 (габариты и торцы)
в "Узком проеме" : viewtopic.php?p=1529#p1529
Замена радиаторов на сварке с трубогибом в Новосибирске.
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: 913 006-78-64 . тел: 923 2200-840 ВАЦАПА

santex-SVAR
Сообщения: 989
Зарегистрирован: 20 ноя 2015 23:10
Контактная информация:

Диагональная схема на нижней подаче.

Непрочитанное сообщение santex-SVAR » 11 дек 2016 21:55

Переподключение радиатора на транзитный стояк.
для сохранения обоев - металлопластиковые трубы.
стояк отопления в нише - более дальний : горячий - транзитный.
стояки отопления в коробе.jpg

срезали старые отводы к радиатору и на разорванный стояк обратки - поставили перемычку.
радиатор на диагональ нижняя подача.jpg
металлопластик трубы отопления.jpg
радиатор на металлопластиковые трубы.jpg
Замена радиаторов на сварке с трубогибом в Новосибирске.
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: 913 006-78-64 . тел: 923 2200-840 ВАЦАПА

santex-SVAR
Сообщения: 989
Зарегистрирован: 20 ноя 2015 23:10
Контактная информация:

Стояки отопления из полипропилена.

Непрочитанное сообщение santex-SVAR » 14 янв 2017 21:29

Узнал недавно ещё об одном неожиданном свойстве полипропиленовых водопроводов....и не дай бог отопления.
Дети , оставшиеся без присмотра, устроили небольшой костёр на балконе пятого этажа пятиэтажки с двускатной крышей. Искры задели деревянные части выступающего края крыши и пожар перекинулся на чердак дома.

В результате расплавились полипропиленовые стояки. Затопило все этажи с пятого по первый и сразу коротнуло всю электрику.
В общем, получился локальный апокалипсис(пожар с потопом и "концом света") накануне зимы для всех жильцов пятиэтажки. Мамаша с детьми, снимавшая квартиру и не прописанная, мгновенно скрылась в неизвестном направлении. Всех по возможности расселили , дом под капремонт с полной заменой всей коммунальной инфраструктуры - тепло и водоснабжения, электрики, ну и естественно крыши.

В общем, до сих пор я был двумя руками за полипропилен, хоть раньше и поставил себе нержавейку. Но есть такой недостаток полипропилена, что в случае пожара ещё и теряется водопровод с серьёзными последствиями для жилья.


полипропиленовые трубы отопления.png
Затоп квартиры на пожаре.
Замена радиаторов на сварке с трубогибом в Новосибирске.
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: 913 006-78-64 . тел: 923 2200-840 ВАЦАПА

santex-SVAR
Сообщения: 989
Зарегистрирован: 20 ноя 2015 23:10
Контактная информация:

Прочность, надежность полипропилена и биметалла.

Непрочитанное сообщение santex-SVAR » 14 янв 2017 21:34

Самая ржака-обассака начинается когда клиенты хотят подключить очень прочные биметаллические радиаторы на самые слабые трубы - полипропилен.

биметаллические радиаторы на полипропиленовых трубах отопления.png
блондинки - крези !


весь компромат про биметаллические радиаторы : viewtopic.php?f=6&t=10
Замена радиаторов на сварке с трубогибом в Новосибирске.
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: 913 006-78-64 . тел: 923 2200-840 ВАЦАПА

santex-SVAR
Сообщения: 989
Зарегистрирован: 20 ноя 2015 23:10
Контактная информация:

Замена радиаторов - дешево.

Непрочитанное сообщение santex-SVAR » 17 сен 2017 21:59

Полипропиленщики работают дешевле - но всегда заботяться чтоб сварщик хорошо зарабатывал на переделках.
То есть клиент двухкратно оплачивает монтаж отопления в квартире.
это происходит постоянно : http://santex-svar.ru/blog/brak-levak-k ... e-torgashi
соосный неразрывный байпас 1.jpg
перемычка на оси стояка 1.jpg
замена стояка из полипропилена на сталь.jpg


здесь живут конкретные поросята - современные радиаторы конвективного типа хорошо скапливают пыль.

грязная батарея отопления 1.jpg
грязь в радиаторе 1.jpg
грязь в радиаторах отопления.jpg


а легче все промыть чугунные батареи : viewtopic.php?p=2826#p2826
Замена радиаторов на сварке с трубогибом в Новосибирске.
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: 913 006-78-64 . тел: 923 2200-840 ВАЦАПА

santex-SVAR
Сообщения: 989
Зарегистрирован: 20 ноя 2015 23:10
Контактная информация:

ВК : форум сантехников

Непрочитанное сообщение santex-SVAR » 12 май 2018 18:48

выставил свои фотки в контакте на форуме сантехников viewtopic.php?p=3260#p3260
а в комментариях увидел монтаж радиаторов на полипропилене : https://vk.com/sant_com?w=wall-61654470_8178
радиатор на полипропилен.jpg
полипропилен трубы отопления.jpg


экспертное мнение СантехСВАР о полипропиленовых трубах на этих фото :

замеченные недостатки принципиальные :
1. третий кран на байпасе - для чего !
2. один из радиаторов стоит на нижней подачи : непрогрев до 70-80% - слабо сделать верхний розлив в оба радиатора ?
извилин не хватает ? viewtopic.php?p=2#p2
3. полипропиленовые краны намного ненадежней обычных латунных.
4. белый полипропилен - это бюджетное, дешевое решение - чем серый.
качество соизмеримо цене !
и 5 пункт : заужение на ПП из-за большей толщины стенки - у вас ПП явно не толще железных огрызков стояков возле пола : http://santex-svar.ru/blog/brak-levak-k ... otoplenija

вк форум сантехников.png


и понеслась дискуссия об этой синтетике :
там трёх этажка и это последний этаж !) И так было от застройщика мы тупо поменяли железо и утопили трубы!)

А бойпас и существует если не протягивает довление и пол ботареии чуть тёплые этот бойпас закрываем и всё норм воде деваться не куда она идёт только через ботарею . А вот на Ваше железо повесить зубьев 10-12 то последних 2-3 зуба быдут холдней чем в начале ботарея и это уже проверено . И тогда что ?

от застройщика не было биметалла - который жестко реагирует на нижнюю подачу : http://santex-svar.ru/blog/nizhnjaja-po ... plenija-na
а вполне возможно стояли или конвекторы или чугуняки - им без разницы.
тогда диагональ и хоть 20 секций прогреется одинаково !
viewtopic.php?p=31#p31
если закрыть байпас - то вода не через всю батарею побежит , а только через первые 2-3 секции.

теплоноситель блядь - такая сука умеет первые секции батареи обзывать : перемычкой-байпасом.

ведь по сути : все секции радиатора и сам байпас - это параллельные участки : по гидравлике без разницы как они называются.

можешь даже сделать байпас из одиночной секции радиатора
viewtopic.php?p=58#p58

дискус.png
теплоноситель.png
Замена радиаторов на сварке с трубогибом в Новосибирске.
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: 913 006-78-64 . тел: 923 2200-840 ВАЦАПА


Вернуться в «Монтаж отопления - замена радиаторов в квартирах.»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей